想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續(xù)流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續(xù)流二極管呢?????
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發(fā)帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-05-12
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-05-04 21:39
并不是晶體管需要反并接二極管,而是大電感或頻繁開關的感性負載需要反并接二極管來防止擊穿內部二極管。這里所需要反并接的二極管是一種抑制電路在直流回路中的應用;繼電器通常是DC負載上跨接RC,交流同樣還可以使用壓敏電阻。