各位高手請教一個問題:
這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題?
各位幫我看看還有其他問題嗎?
謝謝了




上面的問題已解決,是接近開關問題
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ]
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-04-13
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-30 16:13
接近開關指示燈亮,不代表就一定有輸出,或者說輸出電壓不夠或者輸出電流太小都是有可能的 ,一定要量一下輸出電壓怎么樣
干到老,學到老