国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2025-01-04
查看白發人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 21:54
溫度探測的PT100如何轉換為4---20ma電流信號接入PLC模擬量模塊??
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 22:51
解決方法:
1,更換PLC模塊為PT類型模塊,可以直接接收PT100電阻的信號;
2,在PT100后面加個變送器,變送器再接入PLC模塊;
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。