国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 21:31
如果是15KW的電機它的啟動電流是多少?  怎么算的?謝謝
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 23:18
哦  是這樣啊!那怎么選擇線呢?怎么算?
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-26 00:05
額定電流=(功率*1000)/(1.73*380*效率*力率)
效率是什么?還要乘以380有是什么意思��?