樓主  發表于: 2012-08-12 17:15
有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用�,F(xiàn)在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-05-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-12 17:53
延長加減速時間,關閉失速防止功能,這樣看行不行