各位高手,如題。FX1S在第一步執行脈沖命令完成后進入下一步,在第二步執行時當滿足外部輸入條件后中止輸出并進入下一步,問題是當未發完脈沖后進入下一步,無法再次發脈沖,DRVI PLSR PLSY 都無效,此情況下,M8147為ON,但Y0無脈沖輸出且為OFF,正常情況下應為Y0 ON 時 M8147 ON , Y0 OFF時 M8147亦為OFF,有人說斷開脈沖條件即可,但試過仍無效,請高手解答,謝謝�。�!
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 23:04
可能你編程不夠嚴謹,比如當發脈沖被中斷而M8147尚未來得及至OFF,程序就轉到下一步,這時就會死機,需關電復位。查手冊祥看范例或許幫到你。