張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園�?�
![]() |
碰到過和這種情況:往往發生原因多產生于伺服電機驅動器,驅動器內有留數據存在,所以一直以殘留數據加最后調機時的數據運行,一旦斷電時間長了以后,原殘留數據消失后,就按你最后實時的數據及狀態運行,這就會出現你現在這種現象,解決方案是:斷電48小時以上,再試機,特別見多于松下等日臺伺服 |
---|---|
|
597835876
舍得,有舍才有得
級別: 略有小成
![]() |
你好,請你查看伺服驅動器設置,可能是之前內部的設置問題,如果PLC沒錯,觸摸屏沒通。建議你查下該型號伺服控制器的手冊。把里面的所有選項全部設置成出廠設置,然后再看。我估計是你內部運行模式打開了才有的情況 |
|
---|---|---|
|
zzvs
級別: 探索解密
![]() |
呵呵,今天被師傅罵了,原來是兩個伺服的電機線接顛倒了,當然又長了點見識 |
---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
![]() |
你檢查一下觸摸屏按鈕設置是否正確 |
|
---|---|---|
|
twosun
級別: 探索解密
![]() |
這個現象你最好去檢查驅動器參數設置! 指令脈沖輸入處理這個項目。 在松下線接受器輸入和光電耦合輸入 在三菱應該是 正負脈沖串/脈沖串+方向符號/A,B相輸入。 你要在這里求助,最好把使用的硬件,問題描述清楚。 驅動器和PLC的接線一定要首先確認是否正確,不能想當然。不行就到網上去查資料。 |
---|---|
|
多晶鑄錠
級別: 略有小成
![]() |
樓主,你四個都接錯了嗎 樓主留言:可以那么說,4個電機,其中兩個控制行走電機電源線接反了,另外兩個控制彎曲電機的編碼器接反了,基本全亂了,上電什么也沒動,電機就自己動起來了 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園�?�
![]() |
感覺應該按4樓所說檢查一下參數設置。 |
---|---|
|
huxingtiandi
凡人
級別: 家園�?�
![]() |
這種情況挺煩人的。我也遇到過多次,沒什么好的解決辦法,樓主有什么解決的高招嗎? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
電機接錯線,上電伺服使能信號上電后坑定會飛車,因為編碼器的方向和電機的方向相反,偏差越大,伺服的速度就會越大,就造成飛車。這個可是新手要學習的過程。 |
|
---|---|---|
|