国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-05-15
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-04 17:42
如圖是電爐原理圖,三相380V交流供電,通過控制器調壓調節電爐功率。昨天使用過程中,A相280A,B相180A,C相190A。調小控制器電流不變,調大時電流可增大。求助各位幫忙分析一下,是電爐絲接地了?是可控硅壞了?二極管壞了?控制器壞了?
附件: 未命名.rar (2 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
吉圓電氣 QQ751673698
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 20:16
A相可能是可控硅或二極管短路了吧