国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

ufo6363
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 570 點
下載積分: 6578 分
在線時間: 1394(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-06-02
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 22:46
有一組設備6個變頻器合計50KW,每次啟動時就嚴重干擾了220V調速電機的正常運行,請教該如何解決?我一經試過加控制變壓器解決問題,還有其他別的方法嗎
penzhenjian
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-06-03
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 21:50
把變頻器和變頻器到電機的線屏蔽后接地,如果220V的電機功率不大的話,可以用隔離變壓器供電。