今天替別的部門改造了一臺設備,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2個輸出點需要1秒鐘輸出8次,控制的是個低電平信號,由于前期部門間沒溝通好,在PLC選型的時候就沒選擇晶體管的,不知道像這種情況,繼電器輸出的能抗多久點就會壞?
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-04-25
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 08:48
如果1秒鐘輸出8次,那不用等到壞掉,動作上應該就出問題了.