国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2489 個
工控威望: 3105 點
下載積分: 12462 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-05-22
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-25 22:48
現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm  ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
機械電子學徒
只希望工控這碗飯越吃越香~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 223 點
下載積分: 964 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2018-05-08
查看機械電子學徒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 22:42
采集到-10V你在PLC程序中把它定義成0  +10V你在PLC中定義成2  其實還是一個線性方程
有不懂就要學,學不會就要問