国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

李文閣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 620 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-23
最后登錄: 2016-04-13
查看李文閣的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-10-14 15:43
我現在用PLC采集PT100的值,現象是我給PT100加熱,PLC采集的值變化也不大啊,我用PLC采集的數值是5031,用FC105輸出的是18.2,我打火機給PT100加熱后,PLC采集值才6082,FC105輸出才22點多。打火機溫度怎么也得二三百度啊,是不是需要別的換算呢?
ljliuwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 354 個
工控威望: 483 點
下載積分: 139829 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-04-16
查看ljliuwei的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-10-14 17:16
直接讀溫度模塊通道地址,實際溫度是除10
[ 此帖被ljliuwei在2015-10-14 17:21重新編輯 ]