国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

aliang0912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 589 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2023-10-12
查看aliang0912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-02 21:08
大家好,我今天檢查熱電偶溫度顯示不準確問題,我把現場E型熱電偶正負補償導線兩個端子都拆了,為什么畫面還是顯示剛才的溫度500多度?請問有人知道嗎。請解釋下哦
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 08:11
有些觸摸屏顯示的方式是顯示實時數據,但不是清零,即你熱電偶拔掉后還是顯示上一次拔插熱電偶時的數據