一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 5142 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-05-24
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 18:27
一條零線到處用????看你怎么用,用不好的話會煩死人
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!