我電容自動補償柜有10組電容,原先電容補償控制器(10位)壞了,現在手頭有個12位的控制器,請問能互換嗎?如果能互換的話,輪流投入到那兩個空位下一個位的投入時間不是變長了嗎
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4109 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-05-16
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-11 10:50
二樓說的很對,只要控制器是好的設定十位輸出就可以。