樓主  發表于: 2018-07-30 14:50
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U定位測試,感應到極限(X5,X1)PLC的ERR指示燈就亮,定位運動正常。可以把這個報警屏蔽嗎,不讓ERR指示燈亮。我的測試程序如下
士林變頻器代理 18312516885
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 4758 點
下載積分: 954 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-06-10
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 20:48
你可以復位sm50,那個紅色報警燈就會滅
聯系電話15071699246,QQ296686949