国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 277 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-05-28
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 547 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-05-29
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 14:52
因為這個指令的執行機制是先執行第一條數據,收到響應后再繼續執行,關掉變頻器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中斷。