大家都是把觸摸屏地線接在哪里
觸摸屏一般都是24V直流
那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎?
希望各位前輩、大師不吝賜教!
斗志不能低
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 808 個
工控威望: 1186 點
下載積分: 483 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-12-02 15:19
DC24V 的GND或者說0V,交流220的N相,三相電的中性線,還有一個保護地 PE.

估計有的人連上面一堆都捋不清楚,捋不清的就不要誤人子弟了吧.

PS:安全電壓是36V,在此以下可以不考慮觸電問題.