国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

周公瑾
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 84 點
下載積分: 187 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2023-07-20
最后登錄: 2025-05-29
查看周公瑾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-24 15:27
請教大家,三菱PLC中的DDRVA指令在運行過程中可以打斷一個,然后去啟動另外一個嗎?比如我要控制一個電機下降到一個位置,但這個位置可以有±0.3mm的公差,當其他條件滿足后,可以打斷這個下降的DDRVA指令去運行那個控制電機上升的DDRVA指令嗎?
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 146 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-05-30
查看wchny123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-24 15:31
可以啊,最好等電機停穩后執行下一條定位指令