消防水泵要雙電源還要有機械應急啟動,買了個電柜,感覺不對頭,有什么具體規范,請行家看看,消防檢查能過關嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
yanwu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 154 點
下載積分: 230 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2025-07-28
最后登錄: 2025-09-17
查看yanwu001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 44天前
確切的說,你那個圖不是機械強起,斷路器或接觸器出問題,你都起不了!
消防上的機械強起實質上就是用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機直接供電的啟動方式,而不是像圖上那樣把二次回路強制供電讓接觸器吸合。核心思想就是電氣回路一次二次都壞了,失靈了,強制把電機接入電網啟動!
yanwu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 154 點
下載積分: 230 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2025-07-28
最后登錄: 2025-09-17
查看yanwu001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 43天前
這個強啟是在已經發生火災,而消防控制柜因為各種原因不能自動或手動啟動的時候用的,只要求迅速立即馬上啟泵打水,著火了!要滅火了!!還安不安全?所有的東西都得給消火栓泵和噴淋泵讓路!消防系統的熱繼電器也是只報警,不跳閘的�。�!

引用
引用第11樓學無止靜于2025-08-06 17:10發表的  :

一直在猜測是這種情況.疑惑的是這種方式安全嗎?可靠嗎?
如果既安全又可靠,還要控制柜作何?就用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機供電.
[ 此帖被yanwu001在2025-08-28 10:24重新編輯 ]