国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 565 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-09-13
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 15天前
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地�,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
feifei23728
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 226 點
下載積分: 819 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2025-09-18
查看feifei23728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
引用
引用第19樓受不了了于2025-09-09 17:28發表的  :
搞不懂大部分公司為啥用槽型光電,這玩意我從來不用

導軌行程和原點感應,你用什么傳感器,還是直接用絕對值原點設定?