樓主  發表于: 15天前
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地�,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
張坤濤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 141 點
下載積分: 490 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-11-30
最后登錄: 2025-09-11
查看張坤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
我也用了很多匯川伺服,沒碰到類似情況。你試下在光電電源線那里串個萬用變,觀察下電流,,看下是不是伺服運行的時候電流突然變大(燒光電無非是電流過大),同時也看下光電兩端電壓。之前有碰到過客戶那里雷雨天,在打雷的時候一下壞了好大一批光電,品牌是歐姆龍的