国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 565 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-09-13
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 15天前
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地�,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2030 個
工控威望: 2185 點
下載積分: 7499 分
在線時間: 568(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-09-18
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 15天前
你試一下傳感器單獨裝一個電源看看
正常來說,傳感器的損壞和電機轉速是沒關聯的