国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 565 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-09-13
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 15天前
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地。現在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
yiyi5138
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 586 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-09-17
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
第1.獨立光電及開關�?匆幌虏ㄐ�,是否有雜波?可以看出有干擾。還是線的問題,
弟2:排除了以后,是否是接口有問題。更換驅動器