電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看魯文軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 13:55
我以前的電機用的降壓啟動用的就是80%抽頭,我這里還有好幾臺冷凍機用的自耦降壓啟動都是80%的抽頭�,F(xiàn)在還有個問題,就是用65%的抽頭測得電流有一相比其他兩相低20A,用80%的話,又是另外一相比另兩相低,不知啥原因?
[ 此帖被魯文軍在2010-03-05 14:04重新編輯 ]
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看魯文軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-06 10:52
電機燒毀了剛修的。